23 de Abril de 2014</FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><FONT size=2 face=Arial></FONT></FONT> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><FONT size=3 face="Times New Roman">A la comunidad 
de la FCEN<BR><BR>Agradecemos la participación desde su puesto de trabajo y en 
la organización en el simulacro de evacuación del Pabellón II del día de la 
fecha.<BR><BR>Datos:<BR><BR>Total de evacuados: aprox. 4.000 
personas<BR>Evacuación del 90%: 7 minutos<BR>Evacuación del 99%: 10 
minutos<BR>Orden de ingresar: a los 19 minutos<BR>Ingreso del 99%: a los 30 
minutos<BR><BR>Consideramos que el resultado fue satisfactorio, pero como 
siempre quedan algunas aspectos a mejorar. Solicitamos a todos para que nos 
ayudemos mutuamente en el logro de dichas mejoras.<BR><BR>De acuerdo a lo 
observado debemos corregir entre todos algunas anomalías:<BR><BR><BR>-Poco uso 
de las salidas del lado arquitectura (aprox. el 80% salió por la puerta 
principal)<BR>-Obstrucción de mesas de las "agrupaciones" aledañas al patio 
principal.<BR>-Autos estacionados en la entrada principal<BR>-Poco uso de las 
escaleras de emergencia.<BR>-Algunos evacuados se quedan en el área verde entre 
Exactas y Arquitectura.<BR>-Algunas personas intentaron reingresar al edificio, 
aun con las sirenas sonando y en contra del flujo de personas que se dirigíanhys 
al punto de reunión.<BR>-La sirena del hall central lado River, al estar tapada 
por carteles de agrupaciones estudiantiles no se pudo escuchar en algunos 
sectores.<BR><BR>Nota: Es necesario concurrir al punto de reunión, ya que si se 
detectara alguien ausente, algún integrante del grupo organizador deberá 
recorrer todo el edificio para rescatarlo.<BR><BR>Recordamos que el simulacro 
nos permite detectar situaciones a mejorar, cosa que resulta difícil de resolver 
en un caso real.</FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><FONT size=3 face="Times New Roman"><BR>Felicitamos 
la tarea realizada por los brigadistas voluntarios.<BR><BR>Saludos 
cordiales<BR><BR>Ing. Isaac Cymerman<BR>---------------------<BR>Servicio de 
Higiene y Seguridad<BR>Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA<BR>Int. 
Güiraldes 2160<BR>1428 Ciudad Universitaria C.A.B.A.<BR>Tel 011 4576 3300 int. 
275  -  4576 3363</FONT><BR></DIV></FONT></BODY></HTML>