[Todos] [FCEyN] corte de gas en Pabellón 2
habitat at de.fcen.uba.ar
habitat at de.fcen.uba.ar
Sun May 24 19:09:29 -03 2020
A la comunidad de pabellón 2
En el día de la fecha, se ha detectado en el Pabellón 2 un pico de gas
que no estaba colocado en su correspondiente boca. Esto provocaba la
salida de gas. Se cortó la llave de paso del laboratorio y se solucionó
la irregularidad. Ante la situación, y dado que no hay personas en el
edificio, en forma preventiva se decidió cortar el suministro el
suministro en todo el edificio.
El corte lo llevó a cabo la empresa COINZA alrededor de las 17:00 de
hoy, domingo.
El día martes 26, a primera hora de la mañana, COINZA regresará al
Pabellón 2 a continuar con las tareas de venteo pero, previamente,
revisará las instalaciones donde comenzó el proceso de purga de aire de
la cañería de gas, en el 4to piso.
Les pedimos a todos los usuarios que estuvieron utilizando gas durante
estos días (proyectos relacionados con COVID-19) que corroboren que
estén cerradas las llaves de gas (comandos que se encuentren en las
cañerías verticales, al lado de las de aire, agua, electricidad), al
igual que los picos de llavines de mesadas, para evitar que, cuando
restituyamos el suministro, el mismo genere un accidente.
Como siempre, gracias por la colaboración de todos.
Omar Metallo
Secretario de Hábitat
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales