[Todos] [FCEyN] Corte de luz en Pabellón II – 21/04/2013

Jorge Aliaga decanato at de.fcen.uba.ar
Sun Apr 21 09:25:48 ART 2013


                                             21/04/2013

A la Comunidad de la Facultad

Actualizamos la situación relacionada con el corte de luz en el Pabellón
II, informada en diversos mensajes anteriores [1-5].

El día viernes 19 se finalizó el tendido del nuevo cable a la profundidad
reglamentaria de 1,3 mts debajo del nivel de la calle dentro de un
conducto de protección. Esta tarea se tuvo que realizar con herramientas
manuales por la cercanía de la napa de agua.

En el día de ayer, sábado 20, la empresa SURA realizó el empalme del nuevo
cable trifásico de media tensión (13kV) con el cable original, en un lugar
seguro, y luego de haber medido que la aislación del tramo de cable que no
se estaba recambiando era óptima. La medición realizada por la empresa al
finalizar indica que el cable se encuentra reparado.

En esta situación estamos en condiciones de realizar la maniobra para
reconectar el Pabellón II con la subcentral de ENENOR el próximo lunes 22
de abril. Para ello ya está coordinada esta actividad tanto con EDENOR
como con la Facultad de Arquitectura.

Los empleados de EDENOR atraviesan un conflicto laboral, y trabajan a
reglamento, por lo que no hemos podido lograr que EDENOR comience sus
tareas antes de las 9 de la mañana. La tareas que debe realizar ENEDOR en
su cámara demandarán entre dos y tres horas. Las tareas que debemos
realizar con la Facultad de Arquitectura para cerrar la actual conexión y
poner todo en condiciones para recibir el suministro eléctrico desde la
subcentral de EDENOR demandará menos de una hora. Por lo tanto, a los
efectos de minimizar el tiempo de corte del suministro eléctrico,
esperaremos a que EDENOR esté finalizando sus actividades para comenzar
con nuestras tareas con Arquitectura.

Por lo antes relatado, no podemos en este momento dar un horario cierto de
inicio y fin de la maniobra que demandará el corte de electricidad, pero
el plan es que se realice durante la mañana del lunes.

Volvemos a reiterar el pedido de moderación en el uso de la energía
eléctrica en el Pabellón II y agradecemos a todos por la comprensión y
colaboración ante esta emergencia que se produjo por causas externas a la
Facultad.

Atentamente,

Jorge Aliaga
Decano
FCEN - UBA

[1] http://exactas.uba.ar/download.php?id=2914
[2] http://exactas.uba.ar/download.php?id=2915
[3] http://exactas.uba.ar/download.php?id=2916
[4] http://exactas.uba.ar/download.php?id=2951
[5] http://exactas.uba.ar/download.php?id=2954





_______________________________________________
Lista de distribucin interna de la FCEyN


More information about the Todos mailing list