[Todos] [FCEyN] Corte de suministro eléctrico Pab I

Secretaría de Hábitat habitat at de.fcen.uba.ar
Thu Nov 8 09:15:01 ART 2012


                           Jueves, 8 de noviembre de 2012


A la comunidad de Exactas

Informamos que ayer, miércoles 7 de noviembre, a las 15 hs
aproximadamente, se produjo un corte de suministro de los pabellones I,
indu strias, bioterio, Ingeis e IAFE.

El mismo se generó por recalentamiento de la llave principal del
transformador ubicado en frente del Ingeis.

Solicitamos a todos los usuarios de esos pabellones que limiten dentro de
lo posible el uso de aires acondicionados, los apaguen cuando salen de sus
oficinas y coloquen la temperatura en 24 grados. De esta manera se logrará
evitar nuevos cortes o problemas mayores.

Edenor esta realizando las tareas de conexión de la nueva estación
transformadora, y esperamos que dentro de un mes aumente la capacidad de
alimentación y se superen los problemas recurrentes generados en épocas de
altas temperaturas.

Aclaramos que este evento, generado por sobreconsumo, no tiene ninguna
relación con el corte del Pabellon II lado Río, consecuencia de la falla
en una llave principal del circuito de "iluminación".

Atentamente,

---------------
Lic. Ana Svarc
Secretaría de Hábitat
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires
habitat at de.fcen.uba.ar
Tel: 4576-3363
Interno: 275