[Todos] [FCEyN] Corte de energía Pab II- situación al 7/11/12

Secretaría de Hábitat habitat at de.fcen.uba.ar
Wed Nov 7 16:14:25 ART 2012


                                           Miércoles 7 de noviembre

A la comunidad de Exactas

Informamos sobre las novedades del corte que dejó sin luz a la mitad lado
Río del Pabellón II el 1/11 pasado, a las 16.00 hs.

Mañana, jueves 8, a las 7.00 hs se producirá un corte en toda la
alimentación eléctrica de la mitad del Pabellón II, lado Río. Este corte
durará aproximadamente una hora y tiene como objeto volver a colocar la
llave de corte original del circuito de “mesadas”. Esta llave, que tiene
una capacidad de carga de 1.600 Amperes y se dañó durante las maniobras
posteriores a la salida de servicio de la llave de corte de “iluminación”,
ya ha sido reparada. Se retirará la llave que se puso transitoriamente,
que tiene una capacidad de carga de solamente 1.000 Amperes, lo que
permitirá soportar un mayor consumo en ese circuito.

En paralelo, se ha avanzado en la reparación de la llave de corte del
circuito de “iluminación”, en la que se generó el arco y la descarga que
carbonizó ese sector del tablero principal. Las estimaciones que nos ha
dado la empresa SURA, especialista en instalaciones de alta potencia, es
que entre el martes 13 y el jueves 15 se podría realizar la maniobra de
reparación de los conductores de la base del tablero y la reinstalación de
la llave reparada del circuito de “iluminación”, con lo que se
normalizaría el suministro. Esa maniobra demandará un corte de entre dos y
tres horas de toda la alimentación eléctrica del lado río, y se realizará
a primera hora de la mañana para generar la menor molestia posible. Cuando
tengamos confirmado el día y la hora lo avisaremos inmediatamente.

Ante las consultas recibidas queremos aclarar que el suministro de energía
eléctrica del Pabellón II está dado por dos transformadores, cada uno de
los cuales alimenta, a través de una llave principal y de llaves menores,
cada mitad del edificio: lado River y lado Río. El circuito del lado River
no sufrió ningún desperfecto, y es por eso que los usuarios de ese sector
pueden utilizar normalmente las instalaciones.

Esperamos que a través de las comunicaciones enviadas [1-3] hayamos podido
explicar la magnitud del desperfecto y el trabajo intenso que desarroll%

_______________________________________________
Lista de distribucin interna de la FCEyN


More information about the Todos mailing list