[Todos] [FCEyN] Sobre el anegamiento del subsuelo del Pabellón II del 6 y 7 de diciembre

Secretaría de Hábitat habitat at de.fcen.uba.ar
Fri Dec 14 10:23:10 ART 2012


                                           14 de diciembre de 2012

A la Comunidad de la Facultad

Tal como informamos oportunamente
(http://exactas.uba.ar/download.php?id=2737 ), el jueves 6 y viernes 7 de
diciembre se anegó el subsuelo del Pabellón II. Esta situación
prácticamente no tenía antecedentes en los últimos años, por lo que se
dedicó especial atención al problema.

El jueves 6/12 se registró en la ciudad de Buenos Aires un temporal de
lluvia muy intenso. Según los registros suministrados por el Departamento
de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO), ese día en la zona de
Ciudad Universitaria se registró una precipitación mayor a los 150 mm,
acumulándose 111 mm en dos horas, con la siguiente distribución:

15:30 - 16:00 33 mm
16:00 - 16:30 20 mm
16:30 - 17:00 41 mm
17:00 - 17:30 17 mm

Ese día en Villa Ortúzar y Boedo el registro fue de 110 mm y en la zona
sur de la capital de 70 mm. Fue evidente que los conductos pluviales
colapsaron, y eso derivó en que ingresara agua de lluvia al subsuelo del
Pabellón II.

Pero además de esto, se registró un desborde del sistema cloacal. Ese
problema ocurrió nuevamente el viernes 7 a las 9:30 hs, cuando no llovía.
También se observó un aumento del nivel del sistema cloacal el lunes 10,
cuando volvió a llover, aunque sin desbordar.

Si bien en un principio el problema se atribuyó solamente a una posible
obstrucción de la salida cloacal de los Pabellones II y III hacia la zona
del estadio de River Plate, se siguió investigando dado que había datos
que indicaban la posibilidad de otros motivos para el origen del problema.
Sabíamos que el Pabellón III no había tenido desborde de la cloaca, y por
otra parte había una fuerte correlación entre el aumento del nivel de la
cloaca y las lluvias.

Hemos podido determinar que el desborde cloacal en el subsuelo del
Pabellón II tuvo su origen en dos hechos, ambos relacionados con la obra
que realizó la Universidad hace unos meses para conectar la cloaca del
Bioterio y del nuevo edificio del IFIBYNE a la cloaca del Pabellón II, por
un monto total de $ 826.869:
-	se encontró que la cámara de decantación cloacal del bioterio tenía una
conexión con los pluviales del mismo, por lo que al desbordar el pluvial
enviaba agua de lluvia al sistema cloacal.
-	Se detectó que la empresa a cargo de la obra del nuevo edificio del
IFIBYNE había desagotado la enorme cantidad de agua acumulada durante los
días de lluvias en el subsuelo del edificio en construcción, estimada en
varias decenas de miles de litros, en la cámara cloacal preparada para
cuando el edificio esté funcionando.

Fueron estas las razones que, al aumentar sustancialmente el caudal de
ingreso al sistema cloacal del Pabellón II generaron el desborde del
mismo.

Ya se han tomado las medidas necesarias para evitar la repetición de esta
situación.

Atentamente,




---------------
Lic. Ana Svarc
Secretaría de Hábitat
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires