A la Comunidad de la Facultad

Informo que ayer, 30 de agosto de 2012, siendo las 17:15 hs se detectó en
un sector del Comedor del Pabellón II y en la Secretaría de Extensión,
Graduados y Bienestar lo que parecía un humo con olor irritante. Las
personas que estaban en el sector se retiraron y se dio intervención al
Departamento de Seguridad y Control y al Servicio de Higiene y Seguridad.

Luego de analizar la situación y de inspeccionar las instalaciones, pudo
comprobarse que el evento se generó en la subcentral de Planta Baja Sector
Río, y fue ocasionado por la descarga intencional del extintor B33 dentro
del sistema de inyección de aire asociado al sector afectado.

El extintor B33 es del tipo de Polvo ABC, cuyos componentes no son
tóxicos, pero su descarga puede causar algunas dificultades temporales en
la respiración durante e inmediatamente después de la descarga y puede
interferir con la visibilidad por las partículas en suspensión.

La subcentral es un ámbito de acceso restringido, cerrado con llave. El
extintor fue encontrado en el techo de la casa de aire afectada.

Estamos analizando diversas opciones para aumentar la seguridad en el
acceso de las subcentrales, ámbito al que deben poder ingresar para
realizar trabajos tanto electricistas y plomeros del sector de
Mantenimiento, como las personas que operan el sistema de ventilación /
calefacción, el personal de Seguridad y Control para encender y apagar
luminarias y los profesionales de la Subsecretaría Técnica y de Higiene y
Seguridad.

Hemos realizado la denuncia policial e iniciado el sumario
correspondiente. Quiero manifestar mi preocupación y repudio ante este
lamentable accionar.