[Todos] [FCEyN] Análisis del Smulacro de Evacuación Pab. II

Servicio de Higiene y Seguridad hys at de.fcen.uba.ar
Wed Nov 11 12:12:14 ART 2009


A toda la comunidad de la FCEN

ANÁLISIS DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL PAB. II DEL 10/11/2009

En esta oportunidad, se probó la central de alarmas de emergencia, la cual ha sido mejorada con el incremento de avisadores manuales, sirenas con estrobo y elementos de detección.

Resultados:

 

·         El sistema de alarmas funcionó correctamente.

·         El personal evacuado consultado informó que se oía perfectamente.

·         Cantidad de personas evacuadas: 3500 aproximadamente

·         Tiempo de evacuación total: 8 minutos (100% de evacuados)

·         Tiempo de evacuación de la mayoría: 6 minutos (90% de evacuados)

·         Tiempo entre activación de sirena y orden de reingreso al edificio: 20 minutos

·         Se realizó con calma

·         Se agruparon en el punto de reunión

·         Positiva participación de la comunidad

Hechos detectados a mejorar con participación de toda la comunidad de Exactas:

Evacuados:
 - Existen algunas  personas que evacuan con objetos y elementos en sus manos, o brazos, y otras que no acatan la orden de desalojo, aún percibiendo el sonido de la alarma de evacuación.

Vehículos:
 - Se sigue sin respetar la indicación de no estacionar en la fachada principal lo cual perjudica a la rápida evacuación y al posible arribo de medios externos de auxilio
 - Algunos conductores no respetan el corte del cierre de calles efectuado
por los brigadistas, queriendo salir de la playa de estacionamiento, de la rotonda, o ingresando desde la rotonda al estacionamiento de Pabellón II; o maniobrando en forma temeraria entre la multitud que está movilizándose, y por entre los brigadistas, poniendo en grave peligro la integridad de los transeúntes.

Objetos en lugares de paso y carteles:
 - Pese a haberse advertido a los responsables en innumerables ocasiones, se ha venido observando cantidad de objetos, mesas, sillas, carteleras, en la zona cercana a la vía principal de ingreso al Pabellón II. Estos elementos constituyen obstrucciones al paso de los evacuados, y riesgos de vuelcos, caídas y lastimaduras en general.
 - Pese a haberse advertido a los responsables en innumerables oportunidades, los carteles colgantes perjudican a las personas, impidiendo el libre paso, obstruyendo las vías de evacuación y la visual de las personas y el personal de Seguridad y Control, aportando carga de fuego adicional, que puede ocasionar un incendio y colaborar en llevar el fuego a pisos superiores

 


Nota final:
Requerimos una especial reflexión a aquellos conductores que no respetaron las indicaciones para los casos de emergencias, poniendo en riesgo a los peatones y sin tener en cuenta que, si bien la situación de simulacro no representa una emergencia real, es necesario atender al procedimiento tal como si lo fuera para darle sentido al esfuerzo conjunto que implica.

 

Saludos cordiales

Lic. Ángel LUPINACCI
----------------------------------------------
Director del Servicio de Higiene y Seguridad
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Int. Güiraldes 2160 Pab.II Ciudad Universitaria
C1428EHA Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.(011) 4576-3363(dir.)/4576-3300(int.275)
------------ pr?xima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.de.fcen.uba.ar/pipermail/todos/attachments/20091111/e4e31c9b/attachment.htm>
------------ pr?xima parte ------------
_______________________________________________
Lista de distribución interna de la FCEyN


More information about the Todos mailing list