A toda la comunidad de Exactas:

 

    Informamos que, si bien estaba previsto realizar un simulacro de evacuación en el Pabellón II durante esta semana, tal como se avisó a toda la comunidad, el mismo se vio forzado a realizarse en un momento no estipulado por el Servicio de Higiene y Seguridad debido que una persona no identificada accionó la alarma ubicada en el pasillo del lado río del 4to. piso sin que el personal de Seguridad y Control pudiera constatar ninguna situación de emergencia por la que hubiera sido accionada.

 

    Dado que la mayoría de las personas estaban atentas a la posibilidad de que se realizara el simulacro, el sonido de la alarma del 4to. piso generó que se comenzara en forma espontánea a evacuar el edificio. Ante esta situación, a los cuatro minutos de disparada la alarma de cuarto piso, el director de evacuación tomó la iniciativa de accionar la alarma general y seguir el procedimiento de evacuación.

 

    Es importante destacar que un elemento destinado al bien común, como lo es una alarma de emergencia, fue utilizado para fines incomprensibles y, a raíz de ello, se generó desorden y confusión inicial, lo que se podría haber ocasionado situaciones de riesgo.

 

    A pesar de esto, el ejercicio de evacuación total del Pabellón II se llevó a cabo incorporando, como estaba previsto en esta oportunidad, al Jardín Maternal, con los siguientes resultados:

 

  a.. Evacuaron entre 1.500 y 2.000 personas
  b.. Tiempo de evacuación: 15 minutos (desde que se activó la alarma del 4to piso)
  c.. No hubo congestión en las puertas de Planta Baja
  d.. Se realizó con calma
  e.. Positiva participación de la comunidad
  f.. Rápida evacuación del Jardín Maternal
 

Hechos a mejorar:



  a.. Evacuados que no se dirigen al punto de reunión (especialmente los que salen por subsuelo de la fachada Arquitectura)
  b.. Congestión en ingreso al Punto de Reunión.
  c.. Ubicación en cercanías al cartel de pertenencia de su grupo
  d.. Cantidad insuficiente de brigadistas al momento del simulacro.
  e.. Comunicación por parte de las autoridades del CBC a sus  docentes.
  f.. Evacuación de las aulas del Entresuelo por el Subsuelo.
  g.. Estacionamiento lado Arquitectura.
  

Les agradecemos a todos su participación, que es para beneficios de todos.



Lic. Angel Lupinacci

Director Servicio de Higiene y Seguridad

________________________________________
           Servicio de Higiene y Seguridad
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
-- 
Este mensaje ha sido analizado por el servidor AntiSpam de FCEyN.
y esta libre de virus y otros contenidos peligrosos.
Por consultas sobre correo electronico comuniquese con ccc at fcen.uba.ar
http://www.ccc.fcen.uba.ar

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.de.fcen.uba.ar/pipermail/todos/attachments/20071106/4c643204/attachment.htm 


More information about the Todos mailing list